kismegszakito

Cseh Róbert R.Cseh at Richter.hu
Mon Jul 12 10:58:36 CEST 2004


Vizvezetekcsore szerintem NE!

Az a biztos ha kulon van, de az is valahol lefoldelve (mintha ilyet olvastam volna...) A 2 foldeles lehetoleg ne legyen kozos, vagy pedig mi van ha vmi foldfele kuszo vmi megy at? En egy FI-relet biztosan belepakolnek a rendszerbe...
Ha egy PC log rajta, akkor felfeszultsegen van a foldeles? (~115V)?

Nalunk a telki haz mellett van a foldeles leverve, igaz a vege ~ a talajvizbe log (~60-80 cm). Szerintem ott megfelelo is a foldeles....

Robi



-----Original Message-----
From: B. István [mailto:renyta at axelero.hu] 
Sent: Monday, July 12, 2004 9:18 AM
To: elektro at tesla.hu
Subject: kismegszakito

Sziasztok Lista!

Mi a velemenyetek az alabbiakrol?
1. Azt hallottam, hogy a ''siemens rendszeru'', halozati kismexakitokat fuggolegesen kell szerelni, mert az ivoltojuk csak akkor mukodik. Ez tenyleg igaz, vagy egy nagy baromsag? Ugyanis nekem mar vagy tiz eve muxik 6 darab ilyen vizszintes helyzetben.
2. Masik kerdesem, hogy egy hetvegi fahaz foldeloszondajat hol celszeru es szabalyos leverni, a meroszekrenynel (ami a haztol kb 20 meterre van), vagy lehet kozvetlenul a haz mellett is mondjuk oda, ahol feljon a foldbol a kabel? Ne adj Isten, lehet-e a horganyzott acel vizvezetekcsore kotni a foldelest?

udv: I.




More information about the Elektro mailing list