futokabel

Hidvegi Jozsef jhidvegi at ax.hu
Thu Jul 8 13:01:15 CEST 2004


> Próbaképpen megmértem kapacitásmérővel, kb. 9 nF a védőföld és az erek
> között, kb. 5 nF a két ér között. Ebből arra tippelnék, hogy kb. a túlsó
> vége szakadt, de azt már nem tudja senki, hogy hol az a túlsó vég.

Hat igen, a szerviznek van profi szakadasvizsgaloja. Az hogy mukodik kulonben?

Vad otlet: be kene kuldeni a derotba (a betap oldalon siman) aramgeneratorosan
valami nagyfeszt, nagyobb freki jobb. Ez atuti a szakadas helyet, es ott
szikrazik aszerint, hogy mekkora az aramkorlat.
A szikrat egy kozphullamu zsebradioval nagyon pontosan be lehet hatarolni, ha a
talaj kozeleben kell lennie. :-)

Lehet, hogy sima 50Hz-es nagyobb fesz is megfelel, alkalmas soros ellenallassal
pl a trafo primerjeben. Vagy egy kolcsonkert atutes vizsgalo.

hjozsi


____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu