Valóban védőföld folytonossági hiány volt.
Gyári, de gagyi elosztó védő érintkező
elveszítette rugalmasságát:-))
Köszi,
Mpisti
----- Original Message -----
From: "Pipi" <pipi at puzsar.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, July 04, 2004 7:26 PM
Subject: Re: XP-s halozat
> MI írta:
> > Tisztelt Lista!
> >
> > Koszonom minden valaszolonak a kétgépes XP-s hálózat
> > ügyben nyújtott segitseget. Amit javasoltatok kábel/csatlakozó
> > csere megoldotta a problemat, az egyiket:-))
> > Az uj kabel beszerzese hetvegere esett, igy a beszerzesi
lehetosegek
> > korlatozottsaga miatt STP kabel jott ossze. Ennek a toresgatloja
> > egy szakaszon fem, gondolom ez a csati arnyakolasa. Radugtam
> > gepre, ugy ereztem a csati raz, fazisceruza is mutatta a villanyt,
> > multimeter 100 V korul mutat gephaz es az arnyekolas kozott.
> > Ezen kivul minden muxik. Mi ez a kobor villany, vagy csak
> > tekerjem be szigszalaggal az arnyekolast.
>
> INKÁBB VÉDÖFÖLDELT KONNEKTORRÓL JÁRJ!
> a tápban mindkét hálózati vezeték kondival a földre van kötve,
> ha nincs védöföld akkor kapacitiv osztó: 230V/2
>