Acs> relét raktam, és oszcilloszkópon néztem a bemenet/kimenet tranzienseit. azt
Acs> látom, hogy a 10-es lábat, ami a védődiódák közös pontja, ha szabadon hagyom,
Acs> valamivel, de nem lényegesen nagyobbak a tüskék, mintha valahova kötöm. Amit nem
Acs> teljesen értek, hogy akár a tápra, akár a földre kötöm, mindenképp jelentős
Acs> tüskék maradnak, akár 5V negatív, és 10 V pozitív irányba, a bemeneten!
Tartok tole, hogy a tranziensnek a megmerese is mar hamis. Probalj meg
a foldre merni a panelen, lehet, hogy ugyanugy ott lesznek a tusik.
Sajnos ezek megmerese nem egyszeru. Inkabb maradj a bevalt modszernel:
A clamp dioda nem a meghajto aramkort vedi, hanem a darlington
kimenetet. Itt hirtelen aramvaltozasok nincsenek nagyok, annal nagyobb
az elengedeskori onindukcios feszultseg. Ez minden tovabbi nelkul
meghaladhatja a tranyora megengedett feszultseget. Ezert ezt vagy a
rele tapjara kell kotni, vagy egy zenerrel/szupresszorral a foldre.
A mikrovezerlot csak a tapon jovo toskektol kell megvedeni, az egy
keramia hidegitovel megoldhato.
--