Szunetmentes
cstpro
cstpro at freemail.hu
Sun Jul 4 18:33:02 CEST 2004
Volt mar szo itt a listan arrol, hogy ups-be nagyobb akksit rakni, pl
autoakksit.
Toltesnel ezzel nem lehet gond?
Milyen akku van ezekben a szunetmentesekben? Zseles? NiCd?
Koszi.
Jani.
----- Original Message -----
From: "Progzmaster" <gabesz at progzmaster.homelinux.org>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, July 04, 2004 2:41 PM
Subject: Re: Szunetmentes
On Jul 4 14:00, cstpro wrote:
> Hogy mukszik ez a dolog?
> Valami ip cimet kap az ups, es az alapjan kerdezhetok le az adatok?
> Vagy mas modon megy?
Linux server mellett van az ups. Soros kabellel van a gephez kotve, a gepen
meg az 'apcupsd' fut, ez nyujtja ezt a szolgaltatast. Eredetileg nem
pont igy nez ki, en beagyaztam a weboldalamba. Tobb ups-t is le lehet
kerdezni
csak be kell allitani az apcupsd-nek az ip cimeket.
Az eredeti apcupsd design a
http://progzmaster.homelinux.org/ups/multimon.cgi
oldalon van.
Egyebkent most mertem ra multival, 350mA-el tolti folyamatosan. Ha kihuzom
a tapot, akkor 3.5A folyik ki az akksikbol. Tehat kb. realis a 2-3 ora
athidalasi ido. Ezek szerint kb. <80W a gepem fogyasztasa monitor nelkul.
Ha bekapcsolom ezt a Hyunday MDA monitort :-), akkor 4.8A-t vesz fel
(24V-rol ertendo adatok).
Mar csak azt kene kitalalni, hogyan lehet kikapcsolni a csipogast.
Marha idegesito 2 oran at, meg ugye ha ejszaka aramszunet van...
--
((( Móczik Gábor )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))
((( Debian unstable )))-((( Kernel 2.4.20 )))-((( Celeron466 / 128Mb )))
More information about the Elektro