UPS mennyibol?!
Vajk Fekete
Vajk.Fekete at oracle.com
Thu Feb 12 14:15:10 CET 2004
sajna mi teszteltunk ilyet elesben. (elesben tesztelni olyan mint
kiprobalni a mazochizmust)
Egy 5KW koruli benzines generator tolta oket.
Line interaktiv: APC SMATRUPS 2200 nagyon nem birta, leoldott es nem
lehetett elinditani.
Line interaktiv: Fiskars Netups SE kicsit birta, de amikor elfogyott az
akkuja (mert elfogyott kozben) lekapcsolt. Valamit szenvedtunk, hogy
amelyiknek nem volt terhelese az toltott, es ha feltoltott rakotottuk
betapnak arra amelyik elotte akkurol ment.
Online: Fiskars Prestige 6000. Mindent bir. Amikor a karbantartok
ratettek a rezsot a generatorra virslit fozni, akkor szolt, hogy a betap
mar csak 180V, de ment minden mint a karikacsapas.
nemtok arakat.
vajk
hwsw famulus wrote:
>Emberek mennyi lehet a gyartasi ara egy 3000VA-es On-Line UPS-nek!
>Ropkodnek a boven 300+netto nagykerarak es csak nezek mint moziban.
>Mintha sokat keresnenek rajtam.....
>
>On-Line az ami a ~85...~250 Volt betapbol allandoan egyeniranyit
>us utana ebbol inverterkedik egy szep szinuszos ~230 Voltos kimenetet
>ill. halozat hiany eseten nyilvan csak akkurol megy tovabb
>sot kepes csak akkurol is elindulni
>Amikor megvan a halozat akkor kozben szepen tolti kozbe az akkukat
>
>Vannak meg a Line-interaktiv megoldasuak is olcsobban ezek megha
>jol tudom szinkronoznak a bejovo halozathoz es azt kondicionaljak szukseg
>szerint
>az inverterrel akar annyira, hogy mar csak tisztan akkurol mennek.
>
>Mivel varhatoan a hosszabb aramhianynal egy
>benzines generator lesz a betap a halozat helyett
>a kerdes az, hogy a lIne-interaktiv UPS-ek is jok lennenek vajon
>vagy csak a fentebbi folyton konvertalo on-line mukodesuk?
>
>Azaz egy ilyen motoros generator mennyire jo halozat, tudja kovetni egy
>line-interaktiv?
>Vagy a line-interaktiv is egyeniranyit eloszor es utana ebbol inverterkedik?
>
>Szoval melyiket celsszeru valasztani muszaki alapon?
>
>KJ
>
>
>
>
>
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list