RS232 - RS485 - 196 m

Füzesi Arnold arno at freemail.hu
Sat Feb 7 15:58:04 CET 2004


Az RS485 az megy, de az RS232 bax 100byte/sec-el. :)

-Rs485 is csak addig, ameddig kb kozos foldpotencialon van a ket eszkoz.
(Foldet is celszeru atvinni, és nem direktben, hanem egy parhuzamos RC-vel
az eszkoz tenyleges foldjehez huzni)
-Villamvedelemre figyelni. Nem a "belebasz" a villam ellen kell vedeni, mert
az ellen semmi nem ved. Az indukcio ellen.
Sokszaz KA-es villámáram elég messze is elég durva feszultséget képes
indukalni egy 196m-es vezetékben.
-Egyeb tranziensek okozta meghibasodas elleni védelem. (Supressor,
galvanikus levalasztas blabla.)

Arnold
----- Original Message ----- 
From: "Halasi Bálint" <halasi_bin at posta.net>
To: "Elektro lista" <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, February 06, 2004 5:28 PM
Subject: RS232 - RS485 - 196 m



RS232, vagy RS485 atvitele'hez milyen madzagot, illesztest
javasoltok? Chip: MAX232

196 m-en stabilan atmegy az RS232?

Thanx :-)

Balint







More information about the Elektro mailing list