Nem tudom, hogy csinálod az AD konverziót.
Én így szoktam:
1. A/D csatorna kiválasztása
2. Mintavételi ido" kivárása (20usec, én erre el szoktam használni a 
Timer1-et, ha az lejárt, jön egy IT, és annak a kiszolgáló rutinja 
indítja a konverziót. Biztos van elegánsabb módszer, nekem ez bevált.)
3. Konverzió elindítása, ha lehet, tedd a procit SLEEP-be, különben 
összezajongja az alsó biteket.
4. AD konverzió végén jön egy IT, annak a kiszolgáló rutinja 
elpakolja az AD regiszterébo"l a mért értékeket máshová, ahol majd 
feldolgozom.

-- 
Üdvözlettel:
Istvánfi Béla