RS485 huzalozas

Zoltán Radó elektro.zrado at axelero.hu
Sun Dec 19 22:50:43 CET 2004


Hali!

Ha nem akarod magad megszívatni, akkor szerintem ne tedd. Gondold
végig, hogy amikor a master felfutó élt generál, akkor ez
visszaverődik minden 2m-es leágazás végéről. Ez a hullám eljut megint
minden leágazás végéig, stb. Iszonyatosan el fogja rontani a jeled.
Természetesen ez függ az él felfutási meredekségétől. Ha működik is,
nagyon valószínű, hogy "megmagyarázhatatlan" jelenségekkel fogsz
találkozni.

Szerintem két lehetőséged van:

1. A csomópontokba rakod a RS485 vevőket.
2. Úgy kábelezed, hogy a mastertől megy a vezeték a 1. eszközik. Onnan
megy a 2. eszközig, stb...

Az egyik telekommunikációs cég felügyeleti hálózatát sikerült így
megcsinálni (a gyári doksi ellenére). Működik, csak időnként nem
látják a berendezést. Ha egy kicsit másképp dugdosod össze a cuccot,
akkor meg jó...

Üdv.: Zoli




MG> Mukodni fog, ha ugy huzalozok, hogy a busz egy erparon megy, es ahol kell
MG> valami eszkoz, ott leagazok egy ~2m hosszu madzaggal, es ide kotom az
MG> eszkozt? Ilyenkor hova kell lezaras?

MG> Igy:
MG> MASTER ----------------------------....
MG>           |            |
MG>           | 2m         | 2m
MG>         Eszkoz1      Eszkoz2