aramszunet, halozat
norbimagan
norbimagan at vnet.hu
Fri Aug 20 13:00:18 CEST 2004
Hali!
>Hogyan mukodik? Megfigyeltem, ha elmegy az aram, kb 1 perc mulva
visszajon >nehany masodpercre, majd megint elmegy.
>Utana valamekkora szunet persze, aztan vegleg rendbejon.
>Ez valami automatika? Melyik szakaszon?
Tobblepcsos visszakapcsolo automatika a neve, es a kozepfeszultsegu es
nagyfeszultsegu halozaton alkalmazzak.(gyakorlatilag az alallomasokon,
teherelosztokban, eromuvekben lehet latni) alkalmazzak elterjedten. A
nagyfeszultsegu halozaton nem tudom, mennyire gyakori.
A poenja, hogy egy kialakult iv (melyet okozhatott a szigetelon levo
para okozta atvezetes, faag, madar, gyerekek altal eregetett sarkany, -
esetleg maga a gyerek, aki utana maszik -, szel altal osszecsapott
lazabb drotok, stb.) miatt a "ivtartas" alakul ki. Ezert leoldana a
biztositek es aram nelkul maradna egy jokora terulet. Azonban a legtobb
esetben az aram regesregen lerendezte a dolgot, igy mire a szerelok a
helyszinre ernek biztositekot cserelni, a hibanak hult helye, csak a
bajuk van vele... Esetleg latnak 5km-re arrebb egy szorpamacsot egy
egyik szigetelonel, ha nagyon kutakodnak.
Raadasul a le es visszakapcsolas se egyszeru moka, mert nem lehet egy
fel varost egyetlen lepesben aram ala helyezni, hanem lepcsozetesen
kell. Vagyis elmesz elobb lekapcsolgatni, hogy utana
visszakapcsolgathass. :)) Kozben beutazod a fel varost, ha "mazlid" van.
Ennek elkerulesere alkalmazzak a tobblepcsos visszakapcsolast, ami
szakaszosan probalgatva adja vissza a kakaot az adott szegmensre. Regen
tanultuk, igy azt nem tudom azota mit valtozott. Anno ket, illetve 3
lepcsos automatikakat hasznaltak. Az elso lepcso 20msec korul kapcsolt
vissza, ami azert ennyi, mert a magneskapcsolot benntartasi ideje ennyi.
Vagyis az ipari cuccok nem vettek eszre, hogy elment a villany, legtobb
esetben emberi beavatkozasra se volt szukseg. A kovetkezo egy
lampahunyoritasnyi ido volt, ott mar leaaltak a gepek, amik ontarto
cuccokkal mentek. (0,3sec talan?)
Ezutan volt meg egy ujabb probalkozas, par masodpercen belul. Amikor a
nafta vegleg elment, az alallmosa kezeloje 2...3-szor, adott idoben
megprobalta visszakapcsolni, hatha... Gyakran, -foleg viharos idoben- ez
is bejott.
Ezek a berendezesek a teljes szegmenst kapcsoljak, igy "nem semmi"
kategoriaju kontaktusai, ivoltasi, illetve hutesi megoldasaik vannak...
Ma mar tudomasom szerint az utazgatasos kapcsolgatasok kora lejart,
nagyobb helyeken tavvezerlessel megy minden.
De ha ennel komolyabban erdekel, reszletesebb info itt: (pontos
idoadatokkal)
http://phd.vmt.bme.hu/HUN/oktatas/VedAut/02VA.pdf
>Leto
Udv.:
Norbi.
More information about the Elektro
mailing list