Mustek UPS

hwsw famulus hwsw at famulus.hu
Sat Aug 14 13:35:31 CEST 2004


>Még egy kérdés...
>Megéri-e Smart UPS-t venni? Jóval drágábbak.
>Mi is a különbség? Ha jól tudom a Smartok a kimenő feszt MINDIG az akkukból
>állítják elő, míg a nem Smartok csak a hálózatkimaradáskor váltanak akkura.
>Ugye ezek sem sinus kimenetűek?

------------------

...ahogy en tudom:

A). van 3 fele mukodesi rendszer.

1. off-line
Ez a alapban csak a vonalrol megy, tulfesz es zavarvedelem van altalaban
benne.
Csokkenest nem kompenzal, adott szint alatt atvalt az akkura es kesz.
Rovid ideju athidalasra tervezik altalaban, veszhelyzetre.
A vedett eszkoznek turnie a kell az alacsony vonali feszt az atkapcsoalsi
szintig,
a fogyaszto alul-felul ingadozo tapszintet lat.

2. line-interaktiv
Alapban a vonalrol megy ez is mint az off-line.
De! annyival bovitve van, hogy vonalfesz csokkeneskor
elkezd az akkurol rapotolni, azaz
tartani igyekszik a nevleges erteket.
A fogyaszto alulrol stabil, felulrol ingadozo tapszintet lat.
Nem tul nagy kompenzalasi igenyt tartosan birja.
Hosszu alacsony szint eseten gond lehet a melegedes nemely gyartonal.
A teljes hianyt (amikor tisztan akkurol megy) a max. akku kapacitasig birni
szokta.

3. on-line
Ez mindig kettos konverzioval megy az elo vonal SOHA nem kerul a kimetere!!
Egyeniranyit, akkut tolt, akkurol inveret adja a kimenetet.
A fogyaszto alul-felul stabil tapszintet lat mindig.
Orok idokig mehet....max lemerul, ha a bemeno oldal nem gyozi toltessel.

B). van haromfele kimeneti jelforma

1. negyszogjel
2. lepcsos negyszogjel ami kozelti a szinuszt (kvazi szinuszos)
3. rendes szinuszos kimenet

A valos termekek ezen ket tulajdonsag csoport kombinacioi.

Leggagyibb az off-line negyszoges
Legjobb ertelemszeruen az on-line szinuszos.....

Az off-line eseten figyelni kell a kapcsolasi also hatarra, ami
az altalam ismerteknel jellemzoen 185-196 Volt, mert
nagyobb gepek (plane gagyibb tappal) hajlamosak
fura dolgokat muvelni mar 200 Volt kornyeken is.

Szerverhez, komolyabb gephez eppen ezert mar illik
legalabb line-interaktiv tipust tenni.

A zavarvedelm es uzembiztonsag szempontjabol igenyes helyre
azonban csakis on-line szinuszos johet szoba....

Pc-nek a jelalak szinte mintegy, de ha motor vagy
zavarerzekeny dolog kerul ra akkor kvazi-szinuszos, sot szinuszos a jo
megoldas.

Ha gond az atkapcsolas (off-line) vagy a szabalyzasi gorge menete
(line-interaktiv)
akkor pedig on-line kell.

Akku bovitesnek a tolto kapcitas szab hatart.
Az on-line eseten ez nem akkora gond, a tobbinel erdekesebb eset.

No, ennyi remlik egy pareve volt alkalmazoi tanfolyas anyagabol.....