ETD49/N67

Moczik Gabor progzmaster at freemail.hu
Fri Apr 16 22:46:02 CEST 2004


Hali!

Van ez az ETD49 meretu N67 anyagu vasmag. Ezzel kellene olyan trafot 
keszitenem aminek a primer oldalat egy half-bridge push-pull hajtja, a betap 
  270..370VDC. Nem tudom hogy a kapcsolojel atlagerteke vagy a csucserteke 
szamit-e, azert irtam igy. Ha az atlagertek, akkor 270VDC-vel szamolhatunk, 
ennyire fogok szabalyozni a hidvezerlovel. A szekunder oldalon 370VDC-t kell 
eloallitanom. Ez N2/N1=1.4 attetelt jelent. A vasmag adatait nezve, 
csuklobol atviszi a szukseges 700W-ot, ugyhogy szerintem a freki 40kHz korul 
eleg lesz. Bar az EPCOS progijat nezve az Rac/Rdc jelentosen rontja a 
helyzetet, ugyhogy szoljatok ha hulyeseget beszelek...

A kerdes az, hogyan kell ilyet meretezni?

A tekercseleshez 0.90mm es 0.50mm-es CuZZ huzalom van. En az utobbira 
gondoltam, mondjuk 3 szalat osszefogva feltekerni. Jo igy?
Vagy inkabb tekerjem szendvicsnek: primer, szigeteles, szekunder, 
szigeteles, primer...?

-- 
((( Móczik Gábor )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))