Esetleg a hoterkepet a folia felol valamifele kozbe elhelyezett homerokkel merni, amit aztan ADre kotve a futotelkjesitmenyt lehet szabalyozni. Ezt vagy mikroproccal, vagy PCvel meg lehet valositani(Esetleg a PC terminalkent viselkedne). Neha elojohetnek olyan dolgok, hogy nem egyenletes foliavastagsag adott-> mas hoterheles kell a foliara.
Pl. ATMega 16-on van igy 8 AD bemeneted (pl. homeronek), es 22 futoszalasdi vezerlesre...
De erdemes elolre _jol_ vegiggondolni mit kell tudnia, es a jovobeni feladatokat is megtervezni...
Amivel en meg sakkoznek:
A kornyeken a legaram minimalis legyen (rengeteg hot kepes elvinni).
Esetleg a fefoliazo berendezest erdemes egy plusz kerettel korbevenni, hogy ne nagyon legyenek ezek a hoaramok...
A kapcsolokat telleg vagy SSR-l vagy nullatmenetes relevel kellene megvalositani, valamint valamifele szikraolto aramkor sem lenne hatrany.
A koltseghatekonysag vegett (esetleg) futoszal csoportokat is ki lehetne alakitani, bar ez a kesobbi bovitest/bovithetoseget gatolhatja. Gondolom a kutyu nem 230 hanem 400V-rol megy. Az erintesvedelem (plane HomeMade eseten _fokozottan_ erdekes kerdes. A futoszalakat keramiabetetbe raknam, veletlenul se erhessen a forro(aram alattfemhez) a t. dolgozo. Esetleg biztonsagi kapcsolo eseten/infrasorompo (nem tudom a futoszal bezavar-e) lehessen bekapcsolni.
A balesetvedelmen lehet sporolni, de sokszor nem erdemes.... Oraberbe kiszamolva mennyit kap ezert az ember(3..5 ev is lehet) 0,5-1,5 mill Ft lefaragasa miatt....(ez nem olyan jo buli mint a 10mill/20 perc bankrablas mutatoszama...)