nehéz kérdés?
Antal Istvan
antalbt at haon.hu
Fri Apr 2 19:42:36 CEST 2004
Nezd meg az MSz 2364-et.
A kerdesed tobb teruletet olel fel:
-erintesvedelem,
-harmonikus, zavar okozta aramok kezelese.
A harmonikus aramok kezelesere az MSz EN 60xxx, 50xxx szabvanyok allnak
rendelkezesre.
Ha meg aktualis, pontosan elokeresem.
(A szamolgatasakot ebben az esetben felejteni!)
Apisti
Erdos Zoltan wrote:
> Hali!
>
> Peldaul ha az illeto villamos tervezo es a biztositekot felulmeretezi,
> akkor a dolgozo pusztul bele, ha meg alul, akkor gyakran all le a
> gyartosor.
> Persze lehet munkahelyenkent is biztositozni (pld monitorgyarban, stb)
> de az meg draga...
>
> Es ha egy biztinek akkor is vedeni kell, ha mar mindenki hazament es
> csak egy dolgozo tulorazik...
>
> Ha valaki ovatos, a gyakran levert bizti miatt kieso idot esetleg
> raverik a tervezore...
>
> Piciben kicserelik es kesz, nagyban meg kicserelik a sokat es
> kifizettetik a tervezovel... ha nem tudja megveden magat.
>
> Vajk Fekete wrote:
>
>>>>
>>>>
>>>> A PC-k és a monitorok szivárgó áramának mértékét szerettem volna
>>>> megtudni, mert munkavédelmi konfliktusba keveredtem egy multival.
>>>
>>>
>>> Az adtokat határidőre be kellene adnom a bíróságon. Aki tud kérem
>>> segítsen!
>>>
>>>
>>> Ha 5-6 nyomtato van, akkor mar csak ezzel is lehet birosagra menni
>>> szerintem. Ha joval tobb, akkor meg plane.
>>>
>>
>>
>>
>
>
>
> _____________ NOD32 1.700 (20040331) Információ _____________
>
> Az üzenetet a NOD32 Antivirus System megvizsgálta.
> http://www.nod32.hu
>
>
>
More information about the Elektro