Üdvözlök mindenkit!

A PC-k és a monitorok szivárgó áramának mértékét szerettem volna 
megtudni, mert munkavédelmi konfliktusba keveredtem egy multival.  1 db  
30 mA-es  áramvédő relét terveztek be egy gyártósorba, ahol 36 db  PC  
konfiguráció üzemel.

Azt már tudom hogy az EPSON Stylus C20, C 40 nyomtatóké  max. 3  mA. 
Legkedvezőtlenebb esetben már 5 nyomtató / 5x3=15 mA / működtettheti ezt 
az áramvédő relét, hiszen a szabvány szerint már a névérték 50 %-ánál 
müködhet, de a névértéken bizosan le kell kapcsolni a relének. Hol van 
még  a többi PC, a monitor, nyomtató  szivárgóárama.

Az adtokat határidőre be kellene adnom a bíróságon. Aki tud kérem segítsen!

Köszönettel:
Groska Zoltán
(70) 310-6930 mobil
(70) 901-7117 FAX
4410 Nyíregyháza Pf: 3.