Re: Tápegység

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Wed Sep 17 22:53:59 CEST 2003


> Hama'r tapok.
> Hogyan alnal neki egy 100V egyen, 100A-es tapnak? Trafoval, vagy DC/DC
> konverter (1/3 fazis -> DC 100V/100A)?
> Egyaltalan hogy szokas ilyen tapoknak "neki esni"?
> Teljesen fu vagyok ezekhez a teljesitmenyekhez.
Lehet, hogy en is. :-)

Tobbfele megkozelites van. A vevo igenye, milyen olcson kell kihozni, vagy van-e
valamije, amibol ki kell indulni, es persze nem utolso sorban, milyen az
elkoveto felkeszultsege.

Elso kerdes, el kell-e valasztani galvanikusan a halozattol. Ha igen (altalaban
igen), talan a legjobb invertert csinalni, ha hatasfok es meret jo kell, hogy
legyen. Ha nem kell elvalasztani, akkor egesz jo a helyzet, nem kell trafo.
Ha adott egy alkalmas teljesitmenyu egyenfesz (legjobb, ha nagyobb ezesetben
100V-nal) egy dc-dc atalakito.
Ha egyszeru, bombaallo :-) megoldas kell, akkor tirisztoros valami.
Ha sima egyenaram/egyenfesz kell, ez utobbi elegge alkalmatlan, aranylag iszonyu
meretek adodnak.

Az trafo tekinteteben merlegelni kell, hogy mekkora atutesi feszt kell kibirnia
a primer-szekunder kozott. Ebben a halozati trafonak vannak elonyei, de nyilvan
lehet jo inverter trafot is csanalni, de ugye a freki miatt a csatolasnak jonak
kell lennie, a kozeli tekercseknel meg nehezebb pl 4kV-os atutesi szilardasgot
csinalni.

1 vagy 3 fazis? Elobbi egyszerubb, utobbi kimeletesebb a halozat fele, kisebb
szures kell pl tirisztoros megoldasnal, de inverternel vagy choppernel is
kimaradhat a halozati puffer elko, eleg a nagyfrekit folvevo elkotelep. Vegulis
az dont bizonyos teljesitmenyig, hogy mi a kivansag, honnan akarjak taplalni.
Efolott, pl ez a 100V 100A mar nem igazan nyero 1fazisra, mert kozel 50A-t
kerne, mig 3f-nel 3x16A-rel kijon. Egyfazisu betapot akkora teljesitmenynel
csinalnak szivesen, amekkorat egy konnektorba altalaban be lehet dugni.

Nna sok altalanos baromsagot osszehordtam, bocs - hjozsi




More information about the Elektro mailing list