klimaval futes
Szali Sandor
szali at freemail.hu
Sun Oct 19 01:01:16 CEST 2003
Szia
Koszi, akkor az uzemmod letezik, figyelem majd, lesz dolgom a teton :)
mert szerintem tul sokaig all. (Ha egyaltalan elindul, mert nem lattam.)
Bent azert fut. Kint meg hideg.
> szelep kinyit), es elkezd forditott uzemben dolgozni. A belterinek
becsukja a
> kifujooldali iranyito lamellat,
ILyet nem csinal az enyem. valtogat uzemmodot, neha mintha jeg pattogna
valahol, de nem csukja be.
> erzekeli a kompresszor munkajat, vagy a nyomast, es ha tul nagy talan,
akkor
> kikapcsolja a ventit, hogy lejjebb huljon a kulteri, hatekonyabb legyen a
> hutogaz lecsapodasa. De ez csak agyalas, a valodi okot nem tom. Viszont
> eszrevettem, hogy a kanikulaban, huto uzemmodban is csinalt ilyet. Az ok
hasonlo
> lehetett.
Egyetlen hoerzekelo van a kulteriben, meg a belteriben is asszem egy. Ahhoz
kepest jo bonyolult amiket ezek szzerint csinal.
More information about the Elektro