trafo+kabel sugarzasra hatarertek?

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Sat Oct 11 20:06:33 CEST 2003


> Adva van egy tarsashaz.
> Garazs szinten, 10 kV betap kabel megy vegig a lakasok padloja alatt
> ami egy 630 kVA trafot taplal, errol megy aztan az epulet.
>
> A lakok aggodnak az elektromagneses terero/zavar miatt.....
>
> Van erre szabvany, eloiras, hatarertek, szamitasi mod, irodalom ?
> Hol talalom?

Az utobbival sajna nem  szolgalhatok, csak egy kis eszmefuttatassal, ha nem
banod.

Ha a trafo is a hazban lesz, a folotte lako rendesan kap magneses teret, talan
meg a radioja is erezni fogja. Hogy ennek mi a hatasa tartos esetben, azt nem
tudom. Mondjuk en nem vagyok az egeszseg bajnoka, es eleg sokszor er jokora
magneses ter is, de a ketto kozott nem hinnem, hogy sok osszefugges van. A
koverseg annal egeszsegtelenebb valszleg.

Az, hogy a trafo nagyfesz kabellel van megtaplalva, semmi jelentosege nincs.
Ezek acelkopenyes kabelek, teljesen biztos vagyok benne, hogy elektrosztatikus
hatas nem jon letre. Egy fesulkodes ezt messze-messze felulmulja, batran
kijelenthetem, hogy tobb nagysagrenddel is. Ettol megse felnek az asszonyok.
Az aram: egy hazban tobb lakas is van, jellemzoen egy lakotelepi 10emeletesnek
egy lepcsohazahoz akar 60 lakas is tartozhat. Mindbe legalabb 10A megy. Ha ez
3fazisra el is van osztva, az maris 200A/fazis minimum. Ettol az emberek nem
szoktak felni. Ennek a nagy traffancsnak a 10kV oldali arama max 110A. Akkor mi
is a baj?
A szekunder oldali aram joval nagyobb lehet termeszetesen, de az csak 400V,
attol nem fel senki. :-) A szekunder aram van vagy 900A, az mar huzosabb pedig.
Viszont a 3 fazisra jellemzo, hogy a harom vezeto egymas mellett van, az aramok
osszege nulla, szoval a tavolsaggal nagyon erosen csokken a magneses ter. Ennek
a hatasatol en egyaltalan nem tartanek. 5m-re tole lehet, hogy kisebb hatasa
van, mintha egy madzagon menne 10A, de ez is csak sacc, lehet, hogy meg kisebb a
hatas. A haztartasban boven van olyan ketyere, pl egy ebresztos radio, mert
abban mar van kis trafo, aminek a szort magneses tere megintcsak
nagysagrendileg nagyobb.

Szoval magneses ter szempontjabol a trafo a lenyeg, annak tutira jo nagy szort
tere van. A vasbeton fodem ezen nem sokat fog fel.  Ha valamivel, akkor csak
ezzel foglalkoznek. Nem lenne baj (csak biztos ami biztos alapon), ha a trafo
folott/mellett nem lenne lakott lakas. A magneses teret valahogy le lehet
arnyekolni, vagy ugy kiadni, hogy aki vallalja, nem zavarja, olcsobb stb, de a
100Hz-es brummot lehet, hogy jol lehet hallani, az meg azert idovel
idegrendszeri karosodast okozhat. :-) Azaz a lakokat az oruletbe kergeti.

Kulonben nagyfesz vezetekek alatt elautozva radiohallgatas kozben, eszrevettem,
hogy a kozephullamu vetelbe egy sipolassal zavar be nemelyik vezetek. Ez valami
kommunikacios vivohullam lehet vagy mi. Ennek semmi koze az
energiatovabbitashoz. Valami kHz alatti frekivel sipol a radio. Modulaciot nem
sikerult meghallani. Lehet, hogy frekimodulacio, annyira nem jo a fulem. :-) Mi
lehet ez?

hjozsi



More information about the Elektro mailing list