Re: keresztmetszet újra
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Sat Oct 11 12:34:20 CEST 2003
> akit érdekel: egyszer Budán egy villanyász boltban (ha jól emlékszem, Euro
> kábel) vásároltam, és ott adtak egy táblázatot a vezeték keresztmetszetekrol
és
> a megengedett legnagyobb áramerosségrol. Most nem rögzítem be az egészet,
> tartalmazza az alumínium vezetékek adatait is, az eredetinek az utolsó sora
> 1000mm2, Cu 1250A. ha valakit érdekelnek ezek az 'extrém' értékek, elküldöm
> szívesen.
Nekem johetne, kivancsisagbol egy-ket erteket nemvizslatnek.
Azert ezeket fentartasokkal kell fogadni. Tobb tenyezo is befolyasolja, hogy
tenylegesen mi engedheto meg.
- mennyi hasonlo terhelesu kabellel fut egyutt, vagy csak egyedul van,
- egyedi kabelrol van-e szo, vagy tobberurol? Erdekes modon a szigetelesnek
jelentos a hovezeto kepessege, ezert egy szigetelt vezetek jobban terhelheto,
mint egy csupasz, egy kabelszeru meg jobban, mint egy sima szigetelt (azonos
keresztmetszetek es rezhomerseklet eseten),
- milyen helyen van? (pl zart helyen, fali csoben, vagy szellozott
kabelcsatiban, levegoben, olajban, ventillator huzataban stb,
- neha az is fontos, hogy ha messzire kell vinni nagyobb aramot, nem a melegedes
szamit, hanem a fesz-eses. Alacsony feszeken lenyeges lehet.
Tehat egy par percet erdemes raszanni neha egy kis termikus szamitasra.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list