Re: vaillant kazán
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Tue Nov 25 22:17:20 CET 2003
> a gazlangnak van egy minimum teljesitmenye. ha tul meleg a visszatero
> agban a viz, bazi gyorsan kell keringtetni, hogy elvigye az ego hojet!
> a vegen a szivattyu fog a legtobbet futeni :)
Ne csinaljatok mar, megall az eszem, es acsorog!!
Na lassuk, oszlassunk kodot.
Van egy mestersegesen fojtott csopar, egyik vegen egy kazan, a masik vegen egy
radiator. A kazan fut, az elmeno viz homerseklete legyen 70 fok, a visszateroe
meg 40 fok. A lang folyamatosan eg, nincs kapcsolgatas, az altala termelt hot az
egyszem radiator le tudja adni ugy, hogy a teteje 70 fokos, az alja meg 40.
Na most, odamegy a bamba lako, es jol kinyitja a mesterseges fojtast. Mi fog
ezutan tortenni? (Kepzeljunk el egy bazieros szivattyut, ami ettol veszettul
jobban fogja kergetni a vizet).
A lang teljesitmenye nem valtozott, mert nem nyult hozza senki. Tehat a bevitt
teljesitmeny nem valtozik. Minek kell valtoznia? Egy biztos, a megnott
kapacitasaram aranyaban az elmeno es visszatero agak hofokkulonbsegenek
csokkenie kell. De! Ez nem ugy tortenik, hogy az elmeno marad, a visszatero
novekszik, hanem kozelitenek egy vmifele atlaghoz. Ha elvben vegtelenre noveljuk
a kapacaramot, akkor azonos lesz az elmeno es visszatero agak homerseklete,
jelen esetben ez kb 55 fok. Valos esetben a kulonbseg 10 fok, vagy alatta
valamivel, tehat 60 es 50. Figyelem! A radiator hoteljesitmenye se nohet meg,
mert nem pumpalunk a rencerbe tobb hoteljesitmenyt!! Tehat ha a radiator alja
melegebb, a tetejenek muszaj hidegebbnek lennie.
Ebbol latszik, hogy ertelmetlen barmilyen fojtast berakni, azzal csak az elmeno
ag homersekletet noveljuk meg azert, hogy csokkenhessen a visszatero ag
homerseklete. Persze nyilvan nem fogunk valami eszetlen nagy szivattyut berakni
azert, hogy ez a ket homerseklet 0,2fokra legyen egymastol, ennek semmi ertelme.
A kazanba epitett szivattyut nyilvan ugy valasztjak meg, hogy ne legyen tul nagy
kulonbseg a ket ag homerseklete kozott, mert akkor a radiatorok kihasznaltsaga
romlik.
Kulonben a dunaferr katalogusaiban ugy adjak meg a radiatorok teljesitmenyet,
hogy a hofokkulonbseg 10 fok. Most hirtelen nem tudom elokapni, de ketfele
hofokra adjak meg, mindkettonel 10 fok a hofokkulonbseg. Nyilvan ha a meleg
oldali homersekletet megtartom, de megduplazott kapacitasarammal megfelezem a
hofokkulonbseget, akkor meg fog noni a radiator teljesitmenye is. Ez magatol
eloall azokban az esetekben, amikor a kazan joval kisebb lakast (kevesebb
radiatort) lat el, mint amire kepes lenne. Keves radiator, kicsi hofokkulonbseg,
sok radiator, nagy hofokkulonbseg. Ez radiatoronkent is ertheto, hiszen
lecsokken az egyes radiatorokra juto kapacitasaram, tehat nonie kell a
hofokkulonbsegnek, masreszt kazan oldalon is ertheto, nagyobbnak kell lennie a
langnak, hogy az onalla levo jo nagy kapacitasaram ellenere a jo nagy
hofokkulonbseget le tudja kuzdeni. Az elobbi esetben az adott belott hofokhoz
gyakrabban fog kisebb langra kapcsolni, az utobbiban ritkabban.
Nincs ebben semmi magia, boszorkanysag.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list