dc-dc konverter
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Fri Nov 21 19:48:05 CET 2003
> A szokasosan hasznalt korulmenyek kozott a szukseges proba:
> 2.5kVeff/50Hz egy percig. Ami erdekes, hogy a 61010 nem ir megengedett
> szivargast, csak atutesre megy a dolog. Ez alapjan (mivel a teszt
Ez a 2,5kV nem eleg sztem. Pl egy galvan aramforras trafojanal a
primer-szekunder kozott 4kV szinten eff, es 50Hz a kovetelmeny.
> 50Hz-es) egy kiskapacitasu kondi nagy frekin hasznalva megfelelhet!
> p.s. en _biztosan_ nem csinalnek ilyet. Meg az YCL levalasztoi sem jok
> halozatra, mivel egymas melletti labakon van a levalasztott feszej,
Ugy kellene megcsinalni valahogy, hogy a kondin legyen a hangsuly, ne kelljen
athagni a kuszouttal kapcsolatos szabalyokat. Hogy ezt hogy lehetne ugyesen
megcsinalni, azt nem tudom. Kondibol biztosan van olyan, aminek a labai kozott
jo nagy tavolsag van, es mondjuk 10kV-ot is kibir.
Esetleg a kuszout dolgot ugy lehet athagni, hogy a kapcsoloelem labai egymastol
el vannak hajlitva, majd az egesz vakumimpregnalassal kiontve. Igy a kuszout
mashova kerul.
> emlekszem, de azt hiszem 3.5mm.) Ezt egyebkent ugy tudom meg lehet
> ha'gni, ha atutesileg csinalsz darabvizsgalatot.
Eletveszelyes ketyereknel mindenkeppen csinalom. Pl a traffancsok, amiket
beepitek, mindig meresi jkv-vel egyutt erkeznek. Ha inverter trafot csinalnek,
akkor folmennek a vizsgalattal vmi 6kV-ra, mert jobb itt ucsorogni es titeket
zaklatni a hulyesegeimmel, mint a bortonben nem lehajolni a szappanert... :-)
hjozsi
More information about the Elektro