> Vegul is, melyik rosszabb egy tapban:
>    - az Rds(on) ellenallason disszipalodik felesleges teljesitmeny
>    - az atkapcsolasi ido miatt no a disszipacio es a negyszogjel felfutasi
ideje

Amelyik nagyobb disszipaciot okoz... :)
Altalaban: kisebb frekvencian a fel es lefutasi idok elhanyagolhatoak az
"on" idokhoz kepest, tehat ott az Rds(on)  miatti disszipacio a
jelentosebb - aztan ahogy no a frekvencia, ugy lesz egyre jelentosebb az
atkapcsolasi idok alatti  disszipacio.
Lasd szamitogepekben mikroprocesszor,  ma mar egy nagyon kis chipet egy
nagyon nagy hutoborda es ventillator hut.