Sajat telefonvonal villamvedelem

SeaSoft seasoft at hu.inter.net
Fri May 23 04:47:21 CEST 2003


Szia Hjozsi !

Csak a telefonvonalhoz tudok hozzaszolni, a tobbi vedelmezel nem
foglalkoztam.
Gyartottunk az elmult tiz evben vagy 300 db kulonfele telefonvonali vevot 24
oras ipari es biztonsagtechnikai eszkozok jeleinek vetelere. Ezek allandoan
ott logtak a legnagyobb villamlasban is a telefonvonalakon, mivel olyankor
egy rakat riasztokozpont meghulyul, es pont akkor kuld mindenfele baromsagot.
Igy sok ceg felugyeleti rendszererol szereztunk rengeteg technikai jellegu
tapasztalatot, ezek nagyjabol a kovetkezok:

Elsodleges kisules, vagyis telitalalat alkalmaval (volt olyan is, vagy harom)
egyszeruen lefolyik az eszkoz az asztalrol. Szamitogepbe teheto ISA-s
vevokartya (ebbol volt a legtobb) szamitogepestol egyutt valt cseppfolyossa. 
Ezek ellen egyszeruen NINCS vedelem.

Masodlagos kisules vedelem nelkuli hatasa lehet hangyaf...nyi-tol az eszkoz
elszenesiteseig barmi.  Eleg jo hatasfokkal vedheto ellenuk a cucc. A vedelem
lenyege harom lepcsos: 

1. Elol van ket gazpatron 250V-ra. (Siemens, stb). Van NYAK-ba ultetheto
dupla is, kozepe a fold, ket szele megy a TIP-re es RING-re. Jol fogja meg a
lassabb, hosszabb, es nagyobb aramu lokeseket. Viszont neha szetdurran, de a
cucc mogotte MINDIG megmarad ! Ez az elso kor.

2. Utana jon 1-1 db  1-2 OHmos ellenallas. Majd a nagyon gyors megszolalasu
vedelem kozepes aramok mellett:  ----> ketiranyu supressor dioda kb. 135V-ra.
Boven eleg a 600A-es is, nem kell feltetlenul 1500A-es. (BZW06-xxx  lasd. RET
katalogus). Harom darab kell, TIP-fold, RING-fold, es TIP-RING koze.  

3. Vegen a statikus vedelem: 2 db 135V-os fem oxid varisztor. Lassu, mint a
tetu, de a rovidebb kobor DC-ket es egyeb szivargo aramokat szepen megfogja. 

4. Utana mindig levalaszto trafot tettem (Bourns 1001B) es moge meg 1 db
supressort, a szekunderre a tovabbi elektronika vedelmere.

Ezek utan gyakorlatilag mindig megmaradtak a cuccok. A prodlema csak ott
volt, ahol hosszu legvezetek mellett (falvak eseteben) sorozatos masodlagos
rugdalozasok voltak, es lassan elpukkantak a patronok. Ha a patron az n-dik
rugas utan elpukkan, akkor persze mar nincs megallas ---> NYAK elszenesedes.
(kb. 10 ev alatt kb. 3%-a) 

Az elso ket-harom tucat eseteben, amig azek nem voltak igy megvedve, ne tudd
meg mit szenvedtunk....

Remelem - legalabb a telefonvonalra - segitett

Szia:

------------------------------------------------------------------------------
-
Pasztor L.
seasoft at hu.inter.net
------------------------------------------------------------------------------
-










More information about the Elektro mailing list