Fa'zis figyelo kerdes
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Fri Mar 14 10:05:11 CET 2003
>Nem ertelek: ha harom fazisu motor hajtas, akkor milyen
>"fazisfigyelesek" johetnek meg szoba?
Itt termeszetesen csakis faziskimaradasrol volt szo.
Kulonben lehet ezen es a fazissorrenden kivul fazis-szog hibat is figyelni, de
ez inkabb frekivaltoknal johetne szoba. En meg ilyenrol nem hallottam, hogy
valaki is ezt kulon figyelte volna, tehat hogy a fazisok kozott 120 fok-e a 120
fok.
Ha rendelkezesre all a nulla (vagy foldelt csillagpont eseten a vedofold), akkor
jo a mucsillagpont elmaszasos faziskimaradas figyeles (ami ugye nem fazisszog
hibat erzekel).
Ellenallasos terhelesnel jo a segedmagneskapcsolos (ket magneskapcsolos)
megoldas, amirol itt mar volt szo.
Aztan van egy olyan, meg mindig a hozzaferheto nullavezeto eseten, hogy egyutas
pici egyeniranyitot alkalmazok, ahol a minimum kimenofesz kb 150V, ha minden
rendben van. Ha viszont kimarad egy fazis, 20ms-onkent egy jokora szelessegben
hianyozni fog a fesz, ezt igen konnyen lehet erzekelni. (Primer oldali
tirisztoros vezerlesu egyeniranyitoknal szoktam alkalmazni, mert itt fontos,
hogy nagyon gyorsan avatkozzak be. Sot, az utobbi idoben mindig ezt alkalmazom,
mert mindharom fazis elszallasa eseten is ad hibajelet az aramkor segedtapja
elkojaban tarolt toltes megmaradasaig, tehat a vezerlo szamitogep kaphat egy-ket
masodpercig egy hibajelet, meg a gep elolapjan levo hiba led is vilagit kb 2
mp-ig.)
Vegul pedig, amikor a nulla nem all rendelkezesre, a rendszer nem foldelt
csillagpontu, tehat a vedofold is hasznalhatatlan, akkor jon az altalam korabban
emlitett hidkapcs egyeniranyitas erzekelesul.
Ezzel mar nagyot szivtam a 80-as evekben az akkori Dunai Vasmuben, amikor a
csogyarban fedettivu hegesztogepek faziskimaradas erzekelese az akkor gyakori
un. GFV relekkel volt megoldva, ami mucsillagpont eltolodas erzekelos volt. De
mint kesobb szamomra kiderult, az egesz gyarban uzembiztonsagi okokbol az
eroatviteli nulla kozpontilag egy kb 140mH-s fojton (kb 44 ohmos reaktancian)
keresztul csatlakozott a foldelo rendszerhez, es ezt nem is vezettek tovabb. (A
vilagitasi, kommunalis halozat kulon volt.) Ha az uzemben valahol fazis-fold
zarlat jott letre, akkor a csillagpont eltolodott az adott ponton 220-szal, a
hibas fazis foldre kerult, a fojton a kb 5A-es hibaaram folyt. A villanyreszelok
meg lazasan kerestek a hiba helyet, ami nem volt nehez, mert ahogy kozeledtek a
zarlat helyehez, a hibas fazis egyre kevesbe tert el a nagy kozos
foldelorendszertol. Ekozben nem allt le a termeles, es ez sokat jelent egy
ekkora bazi uzemnel.
Ezert itt csakis ez a hidkapcs erzekeles johetett szoba. A GFV-ket alakitottam
at ne'mi ganyolast sem szegyellve. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list