Re: RS485 kábel
Trebitsch
trebi at algoritmic.hu
Mon Mar 10 21:58:03 CET 2003
Elvileg nem lehetne, a telefonkabel (elvben) 600 ohmos. Gyakorlatban meg
tojnak ra, annyi amennyi, pofazasra ugy is jo lesz. :)
Vagy hagyd igy ahogy van, vagy probald meg 600 ohmmal lezarni.
Trebitsch
----- Original Message -----
From: "F. I." <f-i at freemail.hu>
To: "ChipCAD levelezo lista" <lista at chipcad.hu>; <elektro at irisz.hu>
Sent: Monday, March 10, 2003 9:35 PM
Subject: RS485 kábel
Sziasztok!
Eddig UTP kábelt használtam az RS485-höz több száz méteren, és nem is volt
problémám.
A múltkor olvastam a listán, hogy valakinek a sima telefon kábellel is jól
működött nem nagy távon.
Most telepítettem egy kb. 20 m-es rendszert 4 állomással (19 kbaud-on) sima
4 eres telefon kábellel (belső két eret használtam).
A meglepetés akkor ért, amikor a lezárókat feltettem a kábel két végére (110
Ohm)
Ekkor ugyanis a kommunikáció teljesen szétesett.
Szükség megoldásként most lezáró nélkül jár a rendszer, látszólag hiba
nélkül.
Mi lehet a hiba oka?
Mégsem lehet telefon kábelt használni?
Udv. FI.
More information about the Elektro
mailing list