Re: Jel vezetés ipari környezetben

Fekete Robert frobesz at axelero.hu
Wed Jun 25 10:24:24 CEST 2003


rs 485 és suty az adat meg a jel meg akármi
de ha csak egy db kapcsoló állását kell bevezetni
akkor talán egy optocsatolóval fogadnám a jelet és kész
legfeljebb ne vékony madzagot használj mert el veszik rajta az 5 V
hanem 1 vagy 1.5 mm2 vastagságút , ipari környezetben bőven elfér
FRob

Minden megoldhato legalabb egyszer
es ha mar egyszer megoldhato...
www.fandf2000.hu
----- Original Message ----- 
From: "Györi Gábor" <g.gyori at chello.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, June 25, 2003 9:30 AM
Subject: Jel vezetés ipari környezetben


Sziasztok!

Nálam tapasztaltabb szakemberektől kérdezném, a következőt:

Van egy optós bemenetű eszközöm, amibe kb. 100 méterről kellene egy kapcsoló
állását bevezetni. Az optót 5V-ról tudom hajtani. A kérdésem az lenne, hogy
az ipari körülmények miatti zavarok mennyire tudnak gondot okozni? Mit tudok
tenni azért, hogy ez a zavar ne okozzon problémát?

Üdv.

Gábor.



---------------------------------------
Legyszi ezentul az elektro at tesla.hu
cimre kuldd a leveleket




More information about the Elektro mailing list