mennyi a halalos?

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Wed Jun 18 23:01:17 CEST 2003


>Pont ez az egyik probléma, hogy hol, milyen messze van leföldelve a 0. Ugyanis,
ha kap >egy nagy terhelést az áramkör,
>a földelés és te közötted (pl. a szomszéd fogyasztónál) akkor az átmeneti- és
>huzaellenállásból adódóan a 0 elmászhat
Stimmel!

>amire még nem szólal meg a lomha kisautomata. Én 3 éve építkeztem és az épület
>betápnál a 0-t leföldeltettem. Így
>garantálva van, hogy ennél "nullább" potenciálra nem kerülhet a családban
egyikünk >sem.
Nem stimmel! Vagyis ugy erzed, mintha ez lenne, de a valosagban nem tortenik mas
(ha jol csinaltad a vedofold halozatodat, pl korbevetted az egesz hazat valami a
vizes talaj melysegeig elasott betonacellal), tehat az tortenik, hogy a hazad
kornyeke koveti a nulla eltolodasat. De akar a halozatba bevago villam rengeteg
kA-es arama is ugy folyhat le, hogy az egesz haz potencialjat folrantja, de a
hazon belul nem fognak jelentos feszutsegek kialakulni mondjuk a halozat es a
talaj kozott. Ez a lenyege az otthoni jo foldelesnek, nem az, hogy majd te fogod
otthon sikeresen lefoldeni az amugy eleg kemeny halozatot.
Ki is lehet merni, hogy az otthoni folded ellenallasa mekkora. Atmenetileg
levalasztod a nullarol, aztan rakotsz egy mackos fogyasztot a foldedre es a
bejovo fazisra, mikozben detektalod, hogy a nulla es a fazis kozotti fesz nem
nagyon valtozott, mig a folded es a nulla kozott baromi sokat valtozott.
Rosszabb esetben, ha van pl 20-25A-ed, es direktben radobod a foldre a fazist,
nem biztos, hogy leveri a kismegszakitot. Ezert, es csakis ezert van a nullazas.
Egyszeruen nem lehet bizni benne, hogy az egyedi foldek eleg kis ellenallasuak
ahhoz, hogy leverjek a tularamvedelmet.

Csak nehogy azt mondd, hogy persze, a nulla maszik el, nem a te folded! Gondold
at, hogy a halozat nullaja rengeteg helyen le van foldelve, maganak a vezeteknek
a reaktanciaja meg van olyan kicsi, hogy a fenti mereshez hasznalt terhelesre
nem sokat ejt a feszultsegen, pedig abban a fazisvezeto ellenallasa is benne
van.

(Mas kerdes, hogy zarlati aram eseten, ami sokszaz, akar 1000A is lehet, az
adott fazis es a nulla egymas ele elmegy, a vezetekeken esik a fesz, es ez a kb
100V-os nulla elemelkedes az adott fazis fele mehet at a kornyekbeli
szomszedokhoz annyi idore, amig le nem ver a tularamvedelem. Az igy bejuto fesz
aszerint valtozik, hogy milyen poziciot foglal el az adott hely a zarlat es a
trafo kozott, es milyen vezetekek (keresztmetszetek) vannak utkozben. Ebben az
esetben is termeszetesen az adott haz jo foldelese mintegy hozzaemelkedik az
elmaszott nullahoz.)

>Egyébként pedig manapság FI relé
>nélkül nem is szabad (felelőtlenség) betápot csinálni.
Hat igen. Haztartasban. Nekem is van, de ha pl egyeniranyitot merek, nagy
szivasokat okoz. Az iparban nem csinaljak, illetve jol meg kell gondolni, hova,
mert nagyon elrontja az uzembiztonsagot. Kokemeny nullazas folyik mindenutt,
azaz majndem mindenutt (korabban irtam egy speci esetrol, nem ismetlem meg, igy
is sokan unhatjak a szovegeimet). Na meg az osszes femszerelveny osszekotese
(egyenpotencialra hozas), es persze kiterjedt foldelok alkalmazasa. Pl az inotai
eromuben (egyetemistakent dolgoztunk ott egy affele nyari taborban) valami 3-4 m
melyre elasott betonacelok vannnak szanaszet az eromu teruleten. Mi astuk az
arkokat, jo sokan voltunk. :-)

hjozsi




More information about the Elektro mailing list