mennyi a halalos?

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Wed Jun 18 17:34:19 CEST 2003


> A nullázás még annál is veszélyesebb, mint sokan gondolják. Ugyanis, ha
> valamiért megszakad a nulla vezeték (a házon kívül is- akár egy faág letépi az
> oszlopról), az összekötött nulla+föld vezetéken keresztül egy földelt fémházas
> cuccal simán sorbakötheted Magad mondjuk a mosógéppel, vagy villanytuzhellyel.
> Ott aztán jön az energia! Még testzárlat sem kell hozzá.
Azért ez így durva volt!
Ma úgy vezetékeznek, hogy a hordozó sodrony a nullavezeto, ami egyben a védoföld
is. Ekörül vannak a szigetelt fázisvezetok, sot, mintha - ezt sajna nem tudom -
egy vékonyabb vezetékkel van összebandázsolva, az is beletartozik a rendszerbe.
Remélem, Antal István jól helyreteszi a tudatlanságainkat. Tehát nagyon
valószínütlen, hogy bármi miatt a nulla egyedül szakadna el.
A szabvány szerint, ha 10mm2 megvan a bemeno vezeték erenként, akkor elég a 4
vezetékes rendszer, és csak onnantól kell különválasztani a nullát a
védoföldtol.

Másrészt ezesetben is lehet áramvédo kapcsolót alkalmazni, harmadrészt lehet
(sot, kell is) a fogyasztónál is vmi földelést összehozni, és azt összekötni az
óránál a nullával. Ezen kívül az oszlopok is bizonyos gyakorisággal le vannak
földelve, és ez a föld - na most ebben nem vagyok nagyon biztos, meg fogom
nézni - összekötve a nullával.

Így azért már másképp fest, nemde? A nullázásnak valóban az az értelme, hogy
testzárlat esetén legyen elegendo zárlati áram, amire meg tudnak szólalni a
túláramvédelmek (bizti, kismegszakító), tehát gyors leválasztás  jöjjön létre.

hjozsi