mennyi a halalos?

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Wed Jun 18 13:45:12 CEST 2003


> Egy családi legenda szerint volt a felmenoim közt egy idos férfi, aki
valamilyen
> betegség miatt nem ihatott, csak egész minimálisat. Neki olyan száraz volt a
> szervezete, hogy nyugodtan belenyúlt a fázisba, meg sem érezte.
Dehogy a szervezete volt szaraz! A bore csak. Kivul. Az enyem is ilyen, en is
ranyulhatok a fazis-nullara. (Ha pl egy kisebb suly lenne az asztalon, rajta a
fazis, egyik kezemben a nulla, a masikkal odebbtolhatom.) A kez borenek a
szarazsagat sokminden okozhatja. Nalam a fizikai jellegu munka (vastagabb bor de
csak a kezen, nem a pofamon! :-) ), meg a kulonfele vegyianyagok, kezmoso stb.

> Viszont egy másik történet szerint egy fazont, aki szívbeteg volt a
> metroépítésen a 12V vágott agyon.
De csak miutan megmondtak neki, hogy megfogta a 12V-ot! :-) Egyszeruen nem
hiszem el, hogy ettol halt volna meg. Ez vmi urban legend.

> Harmadik történet: a hír mégsem volt igaz, hogy lekapcsolták a trolivezetékben
> az áramot. Felmászott az illeto egy furésszel, hogy levágja a vezetéket,
> megcsapta, leesett. Eltört a karja, de túlélte. Még pár hónappal, addigra
> ugyanis elvitte a rák (nem emlékszem pontosan, vagy tüdorák, vagy leukémia)
Ez viszont - ha megtortent, ha nem - hiheto.

Az aram elettani hatasairol irottaid is elfogadhatonak tunnek, sajna nem ertek
hozza.

> Tudtommal már 50 mA elég lehet, ha jó helyen kapja valaki, a vizes cuccokhoz
> (jacuzzi, pezsgokád) 30 mA-es hibaáramvédot illik használni.
Hat igen, az 50mA mar nagyon veszelyes, eletveszelyes. A 100mA az, amitol
allitolag az emberek zome feldobja a tappancsat. A 30mA-tol is nagyon sokan.
Ebbol kovetkezik, hogy az aramvedo kapcsolo 30mA-e nem azert annyi, hogy ha az
ember testen halad at ez az aram, akkor majd lekapcsol. Ha ilyet kellene
tervezni, akkor baromi gyors es joval erzekenyebb szerkezetet kellene kiagyalni.
Mondjuk 0,5 mA, de legfoljebb 2mA-re taksalom a leoldasi aramot. De ezzel az
lenne a baj, hogy a keszulekek fold fele torteno szivargoarama (kapacitiv aram
pl) elerhet egy ekkora szintet, szoval ez nem jo megoldas.

A rendes aramvedo kapcsoloval vedett ketyeret le kell foldelni. Ha mas nem,
akkor egy szondat kell leverni a foldbe, es ahhoz. A szondanak kepesnek kell
megszolaltatnia az aramvedo kapcsolot, es ezt ellenorizni is kell vmilyen
rendszeresseggel a szerkezeten levo gombbal. Tehat a megszolalasi aram a
foldeles fele folyik, de joval kisebb, mint pl a nullazas eseten. Ekkor ugyanis
a nullara kotott foldelo vezeteken akkora aramnak kell folynia, ami biztonsaggal
leoldja a bemeneti kismegszakitot, vagy kiolvasztja a biztit. Ekkor van
jelentosege azoknak a bizonyos helyeken torteno rendszeres vizsgalatoknak, amik
a foldelesi impedanciakat ellenorzik, mert ha ez valami hiba miatt tul nagy,
netan szakadt a kor, akkor nem fog leoldani a bemeneti vedelem, es testzarlatos
ketyere eseten az eletveszely kozvetlenne valik.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list