> a klima elkezd nem huteni. leveszed a szurot az elejerol, es latod a
> jeget a hocserelon. (a para fagy ra)
> amikor a kompresszor megunja a kuzdest, es a hovedelem lekapcsol, az
> osszegyult jeg elkezd olvadni, es folyik orran-szajan a belterinek, mert
> sokkal tobb a viz, mint amire a cseppvizelvezetest csinaltak.

Anelkul, hogy ketelkednek abban, hogy vmi hiba van, egyet baromira nem ertek
ebben.
Ugye itt arrol van szo, hogy a hutoben a gaz mennyisege lecsokkent, szervizre
szorul, ennek egyik jele a fent leirt.

Amit nem ertek: a belteriben a ventillator nyomatja at a levegot a hocserelon.
Hogy lehet, hogy lefagy, amikor pont azt varnank, hogy lecsokken a
hoteljesitmeny??? Itt ugy tunik inkabb, hogy olyan marha hidegge valik, hogy a
venti keptelen annyi meleg levegot athuzni rajta, hogy folmelegedjen.
Vagy arrol volna szo, hogy nem a teljes huto kezd el lejegesedni, hanem a nagy
resze meleg, es az osszes hutofolyadek csak kis reszen parolog, de ott nagyon?
Ekkor azon a reszen ugy lejegesedik, hogy a legaramlasi lehetoseg is megszunik,
ettol az elparolgasi hely vandorol odebb, mignem az egesz egy mero zuzmaratombbe
nem valik? Valahogy igy esetleg el tudom kepzelni.