unom a meleget

Murányi István muri at eger-axe.mis.matav.hu
Thu Jun 12 17:47:23 CEST 2003


Szia!

Igy latatlanban: 
A nyomast nem kene tartosan 2-3 bar fole engedni a radiatorok erzekeny lelke miatt 
(Igaz, 5-bar-ral tesztelik a futesi rendszert).
A friss viz friss oldott oxigent visz be, tehat a csorendszerednek ez nem biztos hogy jo.
Viszont biztosan at lesz mosatva a futesi rendszer :-)
Gondolom, nem fali kazanod van, tehat fuggetlenul kapcsolhato a keringeto szivattyu.
Ha mar ugyis bontod a rendszert, nyarra erdemes lenne egy kelloen vastag,
megfeleloen szabott csovet a keringeto szivattyu helyere betenni. Ha a helyen marad,
akkor szerintem jaratni kellene.

Udv. Muranyi Istvan
-----------------
>Hali !
>
>Unom a meleget. A kovetkezo otletem tamadt:
>Van egy kutam, ebbol locsolom a kertet egy buvarszivattyuval, szgyelano
>v szszszr.
>Ennyit a villanyrol.
>Van egy kazanom es persze hozza radiatorok. Arra gondoltam, hogy a kut
>es kert koze beikatanam a radiatorokat is a viz utjaba. Ezt most ugy
>tudom megcsinalni, sok muka nelkul, hogy a kazan feltoltocsonkjan
>bekuldom a vizet.Innen atmegy a keringetoszivattyun, a radiatorokon majd
>visszater, es itt tudom megcsapolni, hogy kimenjen a kertbe. 
>Kerdesek:
>A kerigeto szivattyut be kell-e kapcsolni ? Ja , es is villany.
>Milyen kellemetlensegekre szamithatok ?  Parlecsapodast tudom, csopogni
>fognak a radiatorok. 
>Ha elmult a nyar a vizet majd lecserelem ivovizre, de ennek ellenere
>szamithatoke-e vizkovesedesre, korrozios problemakra ?
>A csorendszer acel, a radiatorok aluminiumbol vannak.
>
>Udv.
>    Nemeth Tibor
>
>---------------------------------------
>Legyszi ezentul az elektro at tesla.hu
>cimre kuldd a leveleket



More information about the Elektro mailing list