100+100+100uF konder bekotese hogyan?
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Thu Jun 12 11:46:54 CEST 2003
Bocs, ma lehet, hogy velem lesz tele a lista.
> Van nekem jopar darab elkom a kovetkezo feliratokkal:
>
> MM
> 100+100+100u
> 350V
>
> Muanyag csavaros, harom kivezetese van es fem haza,
> De a fem haz meg a csavarnal is be van burkolva vilagoskek
> Muanyag foliaba.
Anelkul, hogy konkretan latnam a cuccost, szinte biztos vagyok benne, hogy a
femhaz a kozos minusz, es a 3 kivezetes a 3 elko pizotiv pontja.
Meres:
csinalsz egy baromi egyszeru tapot: egy ellenallas, pl 68k 2W, egy dioda, pl
1N4007.
A hazat a halozati nullara kotod, fazist az ellenallas-dioda sorosanra, katod a
kondi fele, egyenkent bekuldod a naftat a labakra. Kozben muszer rajta. Az egyes
kondiknak sok masodperc alatt kell feltoltodniuk. Ha jok, akar a 300V-ot is meg
fogjak kozeliteni, valamint ha elveszed a "toltot", ugye meg is tartjak a
toltesuket. Lehet szikraztatassal is kisutni. :-) Lehetoleg ne direktben, mert
art a fuleknek, de elore elvezetett huzalok vegeit osszeerintheted, jo nagyot
fog szolni. :-)
A meres lenyege, amiert irtam: ha nincs ott kondi, akkor a fesz azonnal
megjelenik. (Kb 210V DC.) Ha forditott polaritasu kondit talal, akkor meg par
V-nal nem fog tovabbmenni, es a kondi sem megy tonkre. Ezt is eszre lehet venni.
A feltoltodesi sebessegbol lehet a kondit is szamitani. (T=R*C). Mondjuk itt a
fesz nem sima egyenfesz, de jol fog latszani, ha 1, 2 vagy 3 kondit toltesz.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list