Re: földelés

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Fri Jul 25 13:24:31 CEST 2003


> erről a témáról itt már többször eszmét cseréltünk :)
> Én vinnék egy földvezetéket a fázisok mellett, ütnék egy földelő szondát
mindkét
> épületnél, rákötném a földelő vezetékre, felraknék egy hibaáramvédő relét, és
> előtte összekötném a nullát a földdel.
Majdnem jo. :-)
A hazbol viszi a gazdasagi epulet fele, vegulis ez lehetne egy 3f hosszabbito
is. Ebben mar szet van valasztva a nulla es a vedovezeto, tehat ujra nem szabad
osszekotni. (Hivatkozok Antal Istvan reszletes magyarazatara.) Ettol meg a fi
rele tok jol fog mukodni, mert ez csak azt nezi, hogy a 4 vezeton meno aramok
osszege pl 30mA-nel tobbel nagyobb-e, mint nulla. Mindegy, hogy ez hova folyik.

Esetleg ha a merotol viszi a madzagot, onnan, ahol meg nincs szetvalasztva, es
mondjuk 4x10-es rezkabelt vagy 4x16 alukabelt hasznal, akkor ott a gazdasagi
epuletnel is szetvalaszthatja, csak gyanus, hogy nem kell neki ekkora delej, ami
indokolna ezt a keresztmetszetet.

Tehat atvisz 5 vezetot (pl 5x2,5), a 3f+0 atmegy a fi relen, a vedovezetot
osszekoti a helyben keszult foldelessel a gazd epuletnel elhehezett
kismegszakitos dobozban, es lehet mindenfelet rakotni alkalmasan valasztott
kismegszakitok utan.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list