100VA traffancs és a greatz

Fekete Róbert frobesz at axelero.hu
Wed Jul 9 21:31:38 CEST 2003


Szia Mindenki

gondom támadt
adott egy 100VA-es toroid amin 9V váltó jön ki ami ügyebár egyenirányítás
után megközelítoleg
12.7V kellene hogy legyen, ehelyett 11.8V jön ki belolle ha leterhelem kb
200mA-al akkor már csak
10.6V ha kap egy 1A terhelés akkor megy 9.6 környékére áll be
de eközben a váltó feszt mérve sztabilan 9V-on áll

az egyenirányítás egy 10A greatz végzi utány egy 2200uF -os kondér van
a terlhelés mindegy, hogy ohmikus(izzó) vagy a rólla elvileg müködo
kapcsüzemu táp ez a reakciója minden esetben

már kicsit kivagyok tolle
mondjatok már valami jó ötletet, mi a fractól lehet ez a jelenség

FRob

"Minden megoldható legalább egyszer
és ha már egyszer megoldható..."

www.fandf2000.hu




More information about the Elektro mailing list