Hali!


> AT90S8535 ös mikroprocit használok , de olyan jellegü gondjaim vannak hogy
> adatvesztésem van az eepromjában.
> Pl napi 1-2 bekapcsolás melett kb minden héten kitörlõdik valamelyik
> byte-ja. Nemtudom hogy ezt hogyan lehetne megakadályozni?


Nekem volt egy keszulekben ilyen gondom az 5V-rol taplalt Icvel.
Ugyanabban a cuucban melette volt egy ugyanolyan sorozatu 8515 is csak
3.3V-rol taplalva. A felejtes csak az 5V-rol jarot erintette, es nam
csak a 0. byte-on. Azota sem jott elo a hiba sehol. Azt nem deritettem
ki, hogy bekapcsolaskor, vagy kikapcsolaskor felejt-e. Egy biztos menet
kozben soha nem felejtet csak taptranzienskor es csak az 5Vrol jaro. Mas
tipusnal nem tapasztaltam. 

Kivancsisagbol, nezd mar meg az ICre szitazott gyartasi datumot! Nekem
0132.

UDV. VFX.