On Fri, 31 Jan 2003 11:49:40 +0100, <attila.nagy at ni.com> wrote:

> Sziasztok!
>
> Egy 24V-os jelet kellene megszámolnom PCI-el, vagy számlálóval.
> Ha elérte a 15-öt, akkor egy 24V-os jellel kell jeleznie. Van egy Reset
> bemenete is, ami szintén 24V-os.
> A problémám az, hogy hogyan illesszem a 24V-ot az 5V-os IC-hez?
> Próbáltam optocsatolóval, csak valahogy az nem jön össze, hogy amikor jön a
> 24V, akkor ne lengjen be a jel.
> Emiatt megszalad a számláló, és így használhatatlan.
> Szeretnék kérni valami ötletet, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni.
>
> Köszönettel:
> Nagy Attila.
>

Szia, Attila!
Kettos monostabil, az ujra indithato fajtabol. (Pl. HC123).
Az elso idejet ugy lovod be, hogy hosszabb legyen a belenges periodusidejenel. Igy mindig ujra indul, egyetlen bazi hosszu billenese lesz a lenges alatt.
Az IC masik fele meg errol inditva, tetszolegesen rovidebb lehet a billenesi ideje.
-- 

Udv, Istvan Retaller