Szunetmentesbol inverter

Joco Paulin jpaulin at freemail.hu
Wed Jan 22 09:37:24 CET 2003


Hali!

Nos, futottam egy kis kört:

ALI600I Noname UPS, 2*12V Patriot rakétával cserélhető akkumulátorokkal:
-ha nincs 220V nem indul.

APC Back-UPS 400 , kb 1996-os modell:
-ha nincs 220V, akkor is indul.

Compaq UPS: 4*6V akksi:
-döglött az akksi, nem tudom tesztelni, ha emlékeim nem csalnak, indult 220
nélkül.

Régi APC 600 W-os, a fene tudja, milyen típus, mert még nagy böhönc
akksikkal volt:
-most a garázsomban kuksol, ha emlékeim nem csalnak, indult 220 nélkül.
Pótkocsin azért még elfér:-)

A tapasztalatom az, hogy szeretnek 2-3*12V-ot használni, mert igy kisebb
áramú félvezető kell csupán.
APC-t leszámítva lassan senki sem cserél akksit, mert egy új UPS ára
alulmúlja a benne levő akksik bolti árát, vagy azzal összemérhető a noname
termékekben...
Azaz: próba - cseresznye, tudományosabb megfogalmazással:
"Vak tyúk" algoritmus.