Szunetmentesbol inverter hasonlo problema

Fakla Gyula fakla at freemail.hu
Tue Jan 21 15:15:41 CET 2003


Idézve: Dátum: 2003.01.21. 9:59:07. Feladó: Nagy Endre <gumo at lucifer.kgt.bme.hu>.
>> A temabavago leveleket olvasgatva az az erzesem, hogy ha az UPS belsejet
>> jobban ismernenk, szerintem nem lenne gond az akkurol torteno taplalassal
>> es beinditassal. Igaz, ehhez bele kellene nyulni a belsejebe....
>
>Az APC nagy marka, ezert aztan jo draga is, meg a legkisebb feature-t (pl. 
>halozat nelkul bekapcsolas) is meg kell fizetni, meg ha csak egy szoftver 
>butitas is.
>
>Mas gyartok (pl. Centralion) altalaban bekapcsolhatok.
Az APC regebbi tipusai szinten bekapcsolnak. Azok egyszeruen
egy jelfogoval kapcsoljak at a feszkot. Az ujabb tipusok viszont
elektronikusan kapcsolnak at egy felhullam alatt. Ezert
figyelik a bejovo feszkot. Igaz, ettol meg bekapcsolhatnanak
220 nelkul, de szerintem a tervezoknek nem jutottak eszukbe
azok a dolgok amikre mi akarjuk hasznalni az ups-t-:))
Udv:Fakla Gyula






More information about the Elektro mailing list