On Mon, 24 Feb 2003, [iso-8859-2] Kovács László wrote:
> Hali,
> > > U.I. mostanaban a halozati freki nalunk igen pontosan 50 Hz, de nem
> > > mindenutt. P.H. agrizli
> > Hmm... és hogy csinálják, hogy más? Tudtommal (legalábbis, amikor
> > erõmûvi gyakorlaton voltam, még úgy mondták, hogy) össze van kapcsolva az
> > egész villamos hálózat közösbe, és egymást szinkronizálják az erõmûvek.
>
> De nem volt mindig igy.
> A 80' evek elejen apam hozott nemethonbol egy digit ebresztoorat, ami nagyon
> pontos volt.
> Legalabbis ott, mert itthon naponta fel orat kesett-sietett, mikor hogy.
> Mostanaban viszont egesz jol meri az idot.
>
Hi
Szoval az ugy van, hogy - eleg jo kozelitessel - a
villamosenergia-rendszerben ha csokken a teljesitmeny (a fogyasztashoz
kepest a betaplalt) csokken a frekvencia. A villamosenergia-rendszer
termeszetesen szinkron jar, erre dolgoznak ra a (szinkron) generatorok.
A 80-as evekben a SZU (egyik) rendszerevel voltunk szinkron. Mo hiaba is
probalt volna pontosan 50Hz-et, ahhoz komoly teljesitmeny kellett
volna benyomni, a helyzet pedig pontosan az ellenkezo volt. Mo
energiaigenyenek durvan harmada jott be a 750KV-os tavvezeteken.
Aztan osszeomlott a magyar nagyipar, importra nem volt (ebben a formaban)
tovabbiakban szukseg. A pontos 50 Hz gazdasagi-muszaki igeny. (Lassabban
forognak a motorok, jobban melegszenek, -kisebb a termeles,
a technologia precizitasa serul, ...... lassabban jar a szinkronora,
meg a lemezjatszo :-)
Mo mar nem Kelettel forog egyutt (Hogy pontosan most milyen
eneriarendszerekkel megyunk egyutt, a regi cimborakat kellene
megkerdezzem.)
Meg egy aprosag. Ha a betaplalt meddo teljesitmeny csokken, a feszultseg
esik.
Udv,
PF.