rele kivaltas
Fakla Gyula
elektro.kuldes at freemail.hu
Thu Dec 11 14:37:53 CET 2003
Idézve: Dátum: 2003.12.10. 22:58:09. Feladó: Pinezits László <ha5aoz at mail.gatesgroup.hu>.
>Sziasztok Kollegak!
>Nem igazán foglalkoztam FET-ekkel ilyen mélységig ezért a rutinos kollegák
>véleményét kérném. Van egy áramköröm amiben mechanikus kapcsolók 24V DC és 7V
>DC-t zárnak rövidre. Természetesen ezek nem direkt tápok, hanem
>ellenállásokon keresztül jutnak a kapcsolók sarkaira. Amikor megnyomom a
>nyomógombot akkor ebből a két feszültségből kb 13V DC lesz és kb 150mA folyik
>át a kapcsolón. Fejlesztés miatt ezek a mechanikus kapcsolók megszűnnek, és
>elektronikus kapcsolók kerülnének helyükbe (hogy lehessen prociról
>vezérelni.) Először kicsi Hamlin relékre gondoltam, de lehervadt a mosoly az
>arcomról amikor megláttam mennyibe kerülnek. (kb 60-70 ilyen van a
>szerkezetben) Utánna kezdtem gondolokodni a FET es dolgon, rajzolgattam is
>külömböző áramköröket, de még eggyiket sem próbáltam ki. Tehát valami olyan
>kellene, hogy logikai 1-nél FET drain Source megközelítőleg rövidzár, Logikai
>0-nál pedig szakadás. Ráadásul minél egyszerűbb módon, mert mint írtam 60-70
>ilyen kapcsolóáramkör kell a szerkezetbe. Bármilyen ötletet szívesen fogadok,
>mert nem biztos, hogy ez a FET-es dolog a legjobb megoldás, de mást még nem
>tudtam kitalálni, mert a kapcsolandó DC-n ráadásul egy hangfrekis modulácó is
>ül, nem nagy modulációs index-el, és a hi-fi sem követelmény. :)
Probald meg a PVA3354-et. Ez sem olcso, de a leiras alapjan pont erre
van szukseged. Mar hasznaljuk vagy 10-eve, (48V-os jelek ttl szintre,
aramhurkos comm-port stb) es jok a tapasztalatok.
Udv:Fakla Gyula