elotetellenallas

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Tue Dec 2 18:01:35 CET 2003


> Adott egy CNC marogep, aminek teljes fogyasztasa 63 A harom fazison (ha
> jol emlexem). Most ezt egy C (vagy D, a villanymuvek csereltek B-rol)
> huszamperes biztositekon keresztul etetjuk, amit ritkan levag
> bekapcsolaskor (hatalmas trafok vannak benne). Azt szeretnenk, hogy ne
> tegye, ezert elotetellenallasokat kene sorbakotni vele egy kis idore.
Igen, errol mar tobbszor volt itt szo.

> Mekkora ellenallasu es terhelhetosegu ellenallasok lennenek jok?
Ha 20A-es a kismegszakito, raadasul nem is B, hanem C, akkor egeszen biztos
vagyok benne, hogy 4-6 ohm fazisonkent teljesen megfelelo lesz.

> Mennyi idore?
Kb 0,5 masodpercre.

> Mivel lenne erdemes rovidrezarni oket? Legalabb tizeves magneskapcsoloink
> vannak, de lehet, hogy nincs ilyen nagy.
Innentol mar nem kell nagy, csak akkora, amekkora viszi az uzemi aramot. Ha
20A-es a betap kismegszakito, es ha sikerul bekapcsolni, akkor mar elmegy
tartosan a cucc az altalatok hasznalt terhelessel es uzemmodban, akkor nincs
gond. A legkisebb telemecanique magneskapcsolo is el fogja vinni, annak is 25A a
termikus hatararama. Es mivel nincs nagyaramu bekapcsolasi igenybevetele, ez is
teljesen megfelel. Az ellenallason keresztuli bekapcsolast ugyaniyen vegezheti.
(LC1D09)
A masodik magneskapcsolot egy idorele kapcsolhatja. Pl a H3DE-S1 tipusu omron,
vagy az RE88826105 telemecanique/schneider. Tok mindegy, mindketto kb ugyanazt
tudja. A betapjuk 24...240V AC 50-60Hz vagy DC, A 0,1masodperces uzemmodban
szepen be lehet rajta allitani a kivant fel masodpercet.

Persze arra kell vigyazni, hogy valoban a trafok ezzel legyenek bekapcsolva, ne
pedig begomb, ezzel az ellenallasokon at felall valami segedtap teljesen
foloslegesen hasznalva az ellenallasos bekapcsolast, aztan inditas, es leveri a
biztit. :) De biztosan jol tudjatok, mikor hogy szokta leverni.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list