Legkondi felszerelese

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Fri Aug 15 11:45:44 CEST 2003


>       Azt szeretném megkérdezni a hozzáértő kollégáktól, hogy egy
>       splitklíma beltérije felszerelésének mik a szabályai.
>       Pontosan az érdekelne, hogy milyen távolságot kell tartani a
>       plafontól. Elég e 5-10 cm, vagy felnyomhatom e koppanásig.

Ne nyomd fel koppanasig. Mondjuk baj nem tortenik, csak az, hogy a sajat maga
altal lehutott levegobol tul sokat fog visszaszivni folul, emiatt a szivooldalon
altalaban alul elhelyezett hofokerzekelo ugy fogja erezni, hogy huvosebb van, es
folyton kikapcsolodik a kompresszor. Holott meg messze nem erte el a helyiseg a
kivant hofokot.

Masreszt: ha pucolni kell, egyes tipusoknal alul lehet a burkolatcsavarokat
eltavolitani, utana folfele hajthato a burkolat. Nem csak az a felnyithato, ami
alatt a szurok vannak, hanem az egesz kulseje a belterinek.
Szoval jobb az, ha hagysz legalabb 15 centit a plafonig. (Nalam nem volt ra mod,
kb 7-8 centi van, de bejott a fent emlitett jelenseg. Csak akkor viselkedik
rendesen, ha elegge lefele iranyitom a hutott levegot.

Masik dolog: a belterinek a hocsereloje ket darabbol szokott allni. Egyik
fuggolegesen all, azzal nincs gond, de a masik ferden. Mindkettorol csurog
lefele a viz, de a ferderol elofordulhat, hogy nem vegigcsurog, es a
vizgyujtoben kot ki, hanem kozvetlenul lefele a radialis ventillatorlapatra, az
meg hatraveri, es a burkolat alol csurog ki.
Ha ujra szerelnem, lehet, hogy kisse elore buktatva szerelnem. Nem sokat, csak
kicsit. Latom, hogy spiccen van a dolog, alapvetoen jo, csak neha, ha sok a viz,
amit ki kell nyernie a levegobol, akkor csopog picit hatulrol is.

Szembol nezve eleg vizszintesen szerelni, a vizgyujtojenek belul van elegendo
lejtese.

(Azert ha mondjuk agy fole, vagy mas, nem megazando dolog fole kellene
szerelnem, krealnek valami csepegteto talcat ala, biztos ami biztos alapon. )

hjozsi



More information about the Elektro mailing list