Re: Re: Az ICD visszavág
Pilaszy Gyorgy
s8335pil at hszk.bme.hu
Sun Aug 10 08:37:19 CEST 2003
Szia!
On Sat, 9 Aug 2003, hg12345 wrote:
> Az idoziteseket nezd at, nem mindegyik PIC irodik ugyanazzal az
> idozitessel. Nem ilyen egetovel, de szinten problema volt a 16F872-
> snel, az idozites keves volt, es rosszul egetet, de jelezte, az alacsony
> feszultsegu egetes soron kidobta hibasnak a PIC-eket, de volt ami
> beeget. Masodszori beegetes utan mar jobb volt a kihozatal... Futtatni
> nem probaltam tobb szaz IC-vel nem szeretek vakon probalkozni....
> Hosszas vajudas utan felengedtek az idozites allitas es noveltek az
> idot, azota jo!
>
> 16F872 3ms (a leiras is 1-4ms ir a F87x-re) mig a 16F72 1ms
Atneztem a program specifikaciot es a programozomban levo pic programjat.
A programozom 10ms hosszu pulzust general (begin progr. end prog
parancsok kozott)
Az adatlap szerint 2..4ms a tprog ido, ezert nem tatom valoszinunek, hogy
az egetopulzus rovidsege okozna a hibat.
> Nem a programozas szamit hanem a torles, sajnos. A konfig terulet
> torlese csak a program torlesevel egyutt lehetseges........
Ez tiszta sor.
En mindig ugy programozom az uj PIC-et is, hogy eloszor egy erase all
parancsot adok ki.
> A RESET helyet nem jobb a belso reset, es a programozashoz egy NYAK
> jumper? (Nalam nagyon erzekeny volt a RESET lab a nagyteljesitmenyu
> zavarokra, felkotottom a tapra...)
Nekem meg semmi gondom nem volt a 4k7 - 100nF parossal.
A programozast nem zavarja. (A sajat keszitesi programozo elonye...)
De ha ICD-vel programozok, akkor sem okoz zavart.
> A rele meghajto tranzisztor bazis ellenallasa mennyi, mert ha kicsi
> bizony beterhelhet az egetes alatt....
4k7. De egetes alatt ennek terhelese elhanyagolhato, a jelszinteket
szkoppal ellenoriztem, megvelelnek a specifikacioban eloirt
schmittriggeres bemenetre vonatkozo jelszinteknek.
Egyetlen kulonbseg az, hogy nem a programozas vegen, hanem minden szo
beprogramozasa utan vegzek ellenorzest (read command) meg az inkrementalas
elott. Igy ugyanis nem kell a PC-nek ujra lekuldeni a teljes
memoriatartalmat. Mentsegemre legyen: az ICD is igy vegzi az ellenorzest,
csak ott nem a PIC, hanem a PC-n futo program hasonlitja ossze a beirt es
visszaolvasott adatot. Ugyanez a modszer az epromos eszkozok
programozasanal, is, csak ott a raegetes darabszama is fugg attol, hogy
hanyadik programozasra sikerult beirni a kivant adatot. (flash es
eepom-os tipusoknal ilyen nincs)
Udv,
Gyuri