> A kérdés akkor kezd izgalmassá válni, amikor a terhelésed, vagy a hálózaton
> valahol máshol lógó terhelés induktív, és össze-vissza rángatja a szinuszt.
Hat bizony sokszor nagyon szar a halozati szinusz alakja, sot: ebbe mar korabban
eleg szar viszonyok kozott belefutottam. 400A 400V-os tirisztoros hid bazi trafo
utan. Szinkronjel a halozatrol, de a dog az egyebkent bazi vastag kabeleken jovo
kemeny halozatot ugy megrangatta, hogy elmasztak a nullaatmenetek, ettol a
tirisztor gyujtojelek helye... , kiverdeste a gep a tirisztorvedo biztiket.
A megoldas ez lett: 680 ohm, 220n, 2k2, 100n fazisonkent, aztan ami eredetileg
volt. Azert kellett dupla szures, hogy viszonylag kis fazishibaval nagyon le
legyenek vagva
a hihetetlen ronda tuskek. Ezutan a hasonloan keszult vezerlesu masinak mindig
stabilan mukodtek.