Sziasztok!

Foldeloszonda ellenallasaval kapcsolatban szeretnem a velemenyeteket
kerni.

Antennaarbocom villamvedelmet egy 3m-es 1/2 colos horganyzott csovel
oldottam meg. A lakas vedofoldjet is kenytelen voltam felujitani mivel
az eredetileg /40 eve/ lerakott 2mm-es alu drotbol kb. 20cm maradt.
Ide meg egy 2m-es csovet tudtam leutni.

Megmertem a terjedesi ellenallasat es a hosszab  csonel kb 15 ohmot, a
rovidebbnel 40-57 ohmot mertem.

Gyakorlott  villanyszerelo ismerosomet megkerdeztem, hogy jok-e ezek
az ertekek. Szerinte teljesen rosszak mivel 1 ohm kornyeken kellene mernem.

(Komoly szakmai tapasztalata /ELMU-nek is szerelnek, minositenek/ van
az illetonek.)

Igaza van mert a 25 amperes automatat tenyleg nem tudja leverni a zarlati
max 4-5 amper.

Villanyszerelesi szakkonyvben utannaneztem es abban meg 2,5m-es
foldelo szondara normal talajon 30-40 ohmot ir. A meresem is ezt az
erteket kozelitette.

Most akkor kinek van igaza?

----------------------------------------------------------------------
Meresi modszer: Fazis es a vedofold koze kapcsolva 60W izzo, 1kW, 2kW
hosugarzo. A fogyaszton mertem a feszultseget es az atfolyo aramot.
Amennyivel kisebb volt mint a 230V /vezeteken levo feszultsegesessel
korrigalva az eredmenyt/  az a foldelesi ellenallason esett.
Az izzonal 57 ohm, hosugarzonal kb 40 ohm lett az eredmeny.