Peltier hatasfok
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Thu May 30 12:49:05 CEST 2002
> Vannak ezek az elektromos hutoladak. Van valakinek tapasztalata a
> hasznalhatosagukrol? 20 fok kulonbseget iger, ami nem lenne rossz, cserebe
> viszont 50 W-ot fogyaszt, ami meg nem tul jo. De legalabb valos az a 20 fok
> 30 fokos kulso homersekletnel?
Csak a partvonalrol beleszolva:
Nem igazan sikerult ertelmeznem a hatasfokot ennel a szerkezetnel. Egyaltalan a
hutogepeknel hogy kell?
Itt fonn pl az van, hogy bemegy 50W, es csinal 20 fok kulonbseget. Na de a
holeado es hofelvevo helyeken milyen hoteljesitmenyek lehetnek, milyen
hovezetest kell legyoznie?
Egy biztos: a meleg oldalon az a ho fog eltavozni, amit a hideg oldalon elszed +
ami a vill taplalasbol belemegy. Tehat futotestkent a hatasfoka 100% folotti
:-), ha a hasznos ho a termelt, a bevitt meg a halozati.
Hutes uzemben en eleg jonak talalnam, ha az elvont es a bevitt teljesitmeny kb
azonos lenne. Kompresszoros hutoknel sem hiszem, hogy a hutoteljesitmeny egy
150W-os motornal lenyegesen 150W folott lenne. Klimanal mar jobban el tudom
kepzelni, mert ott a holeado es hofelvevo hely hofokkulonbsege nem tul nagy, a
hutogepekenel lenyegesen kisebb.
hjozsi
More information about the Elektro