Szia Valenta Ferenc !
> Adott egy sokretegu, bonyolult nyak,
> az egyik alkatresz tapzarlatos rajta.
Valami olyan dereng , hogy piceke feszultsegu ,
de viszonylag nagyobb aramu zarlatkereso kell hozza.
Nem lehet a fesz voltos , mert szetlovi a meg elo cuccokat.
Mondjuk max. 200 milivolt es max. 1 amper. (aramgen)
A feszultseget mered a "muszeredben".
Ahol 100 milivolt ala megy , ott kozeledsz a zarlat helyehez.
Ha pont 100 milivolt akkor 0,1 Ohm
Ha 10 milivolt akkor 0,01 Ohm
Ha 1 milivolt akkor meg 0,001 Ohm
Kell egy 1 amperes aramgenerator aminek nem megy a
feszultsege 200 milivolt fole , meg egy DVM panel.
A DVM-hez a merocsucsrol menjen vissza a kabel ,
igy nem mered bele az aramgeneratortol vezeto kabelen
eso feszultseget. (negyvezetekes meres vagy mi)
Geza