Re: szünetmentes táp? + inverter
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Tue May 14 01:17:26 CEST 2002
>tehát mihez is kell:
>egy zárt forgórészű asszinkron motor (ventilátor) 100W
>egy 600W -os fűtőbetét ami hálózat kimaradás esetén max 30% ra lenne
>kihajtva
>és egy minimálisat fogyasztó pic-es áramkor
>no tehát szerintetek elég a négyszöges vagy szükségeltetik a szinuszos?
Szerintem eleg a negyszoges. Ki kellene probalni a konkret ventillatort azert.
En mosogep szivattyut probaltam, az is kalickas forgoreszu, de nem kondenzatoros
segedfazisu, hanem olyan, amelyikben az alloresz vas egy reszen van egy
egymenetes rovidrezart tekercs, ez hoz letre egy aszimmetriat, amitol az egyik
iranyban forgo mezo erosebb, mint visszafele. A motor szepen ment, sot
felgerjesztettem 100Hz-cel is, forgott, mint a veszett legalabb 5000-rel. :-)
Nagy esellyel a ventiben is ilyen motor van.
Ket dolog okoz egy tobbletveszteseget a motorban (ezert irtam, hogy nem spiccre
kiterhelt motornal jo a negyszoges), egyreszt kisebb lesz a B (ld lejjebb), ami
miatt a motort csak sokkal kevesbe lehet terhelni, ha nem tevedek, a
billenonyomatek lemegy kb 60%-ra, masreszt jelen vannak paratlan
felharmonikusok, aszem foleg a 250Hz-es osszetevo lesz erosebb, de ez is eleg
jelentektelen amplitudoju. Egy aszinkron motorban a forgoreszt mar a hozza
kepest 100Hz-cel visszafele forgo teljes amplitudoju mezo sem igazan izgatja
(melegiti). Ez az eset van akkor, amikor egy egyfazisu motort kondi nelkul
jaratunk. Ehhez kepest tehat a 250Hz-es toredek amplitudoju forgomezo semmit nem
csinal, a tobbi meg annyit sem.
A futobetetnel csak arra kell vigyazni, hogy a negyszog eff. erteke tenyleg csak
230V legyen (a kitoltes pont 50% 325V csucsnal), a picesnel meg arra -
gondolom -, hogy a csucs tenyleg kb 325V legyen. Ha a tapja trafoval kezdodik,
akkor sincs gond, a trafo szepen at fogja vinni a negyszoget is, sot, a Bmax
kisebb lesz lenyegesen (kb 80% ala megy).
Ha a futobetet birja, jobb lenne a kitoltest novelni kb 70%-ra, ekkor a motor
jol erezne magat, lehetne terhelni rendesen, ha ez a fontos. Vagy a ketto kozott
kompromisszumot lehetne kotni. (Ventinel nem olyan erdekes a fordulatszam
csokkenes, alkalmazzak a feszcsokkentest ebbol a celbol, mert a terheles a
fordulatszam egesz magas hatvanyaval aranyos, nem emlexem, valami 3-4 kozott
lehet. Szoval leegni nem fog, az biztos, csak kisebb lesz a huzata.)
hjozsi