kabeltv

Badly Configured Clients, Inc. vf at elte.hu
Tue May 7 18:32:06 CEST 2002


Thus spake Hidvegi Jozsef:

>> volt reszunk.A PC-tapok, monitorok halozati bemenete'n komoly zavarszuro
>> egyseg talalhato, melynek bizonyos keszulekeknel akkora az aramfelvetele,
>> hogy
>> bizony a fi rele erre mar leoldhat ha a vedofoldeles nincs rendben.Raadasul
> 
> Bocs, de megint muszaj korrigalnom.
> Ha a foldeles tokeletesen rendben van, akkor is, sot, foleg ekkor fog leoldani
> az a franya fi rele. Ekkor ugyanis a zavarszuro kondiegyseg arama folyik a fold
> fele.

Igy van. Mexakitott foldelessel nincs hibaaram, csak ha valaki megfogja a
hazat. Raz!

> ezek pl 100n-sak, akkor kb 7mA folyik a fold fele, tehat a fi relen is at.

A HIX GURU-n azt mondtak hogy ilyen nagy nem szokott lenni. Pedig en is
lattam kapcsolasi rajzokon. Az en tapjaimban max 47n lehet, mert 3mA koruli
aramot mertem a foldon. Viszont a bekapcsolasi tranzienstol ilyenkor is
siman levaghat a fi-rele...

> halozatszakaszrol taplaljuk meg. Szobaban a melegpadlo miatt (szokasos) ugyis
> joval kisebb az aramutes veszelye.

Egyetertek. De furdoszobaban en siman kotelezove tennem, mert ott
valoban eletet menthet, es ment is!

> Sot, erdemes egy hosszabbitorol megtaplalni az egeszet, amit villamlaskor egyben
> ki lehet huzni. Megint kezd aktualissa valni a tema, hogy a fene egye meg.

:) Hol lax hogy ennyire kell felni tole? Remelem Bp belteruleten nem
jellemzo a villamkar.