555 contra termopar

Dukai Zoltan dzoolee at yunord.net
Mon Mar 25 21:44:15 CET 2002


Udv ozlet a listatagoknak!

MAr megint en... :)

Es mit gondoltok mivel kuzdok most?
Aki emlekszik a csirkekre az bizonyara sejti...

Koparatorral. Igaz most az 555-os belso komparatoraval.

A szituacio:

Van egy termopar, annak jele felerositve egy muveleti erositovel 10mV/C
"beosztasura". Ezzel nincs is gond. A kimenetre kontatorok kapcsolodnak
amik a melegitoket hajtjak, jo lenne a kimenetet ugy beallitani hogy a
kontaktor csak 2-3s-onkent kapcsoljon. Kimelendo a kontaktorokat ugye...
Termeszetesen szukseg szerint "dobalni" be 3 masodperces ciklusokat.
Kineztem magamnak az 555-os allatfajt...
Annak kettes labara kapcsolva a bemenetet. Ellenallas es kondi a
ciklushoz. Ahogy meg van irva az adatlapban, ez beallitva arra a kb 3
masodpercre. (8 - Ellenallas - 7 - 6 - KOndi - 1 azaz fold.)
Az 5-os labra egy poti melyen kket sarka a + es - tapra. Ezzel lonem be
a kapcsolasi komersekletet. HA a Trigger lab (2) egy bizonyos feszultseg
ala esik akkor bebillen a komparator, es behuza a kontaktort. De az a
trigger lab tul bizonytalan. 20mV-lehet a hiszterezise a labnak, ez
kovetelmeny. De neha 50 neha viszont akar 150mV-ot is esik kel a
feszultseg mire vissza/odabillen. Mit csinalok rosszul???
Vagy a belso komparator ilyen pontatlan lenne?, ennyire nem erre talatak
volna ki???
Ha nem, akkor modanatok olyan muv. erositot amivel ezt sikeresen ki
lehetne vitelezni? 20mV lehet a bemeneti komparator hiszterezise, ha
kisebb, nem baj majd en adok neki... :)

Segitseg!!!

:)

HOgy miert a legegyszerubbb dolgok sz at rnak be?!

Udv, remelem nem vagyok meg nagyon unalmas...





More information about the Elektro mailing list